Всем добрый день. Хотел бы проконсультироваться по поводу аэродинамического расчёта приточной вентиляции. Вопрос ,возможно, глупый, конечно))
Рассчитываю приток в пром здании. Приток на 2 помещения, просчитав первое - всё увязалось и всё вроде бы хорошо. Далее начал рассчитывать второе помещение и не получается просчитать первое же ответвление. Получается, определяя КМС диафрагмы на это ответвление, получается очень большое число (92) ввиду малого динамического давления (1,1) на этом ответвлении. Речь идёт об участке №23.
Подскажите как выйти из ситуации? Учитывая что, пересчитать воздухораспределители в этом помещении я не могу (якобы увеличить скорость в решетке) тогда дальнобойность струи выйдет далеко за центр помещения (только если вообще на обратный поток попробовать пересчитать).
Диаметр ответвления уменьшить соответственно тоже не могу, не позволяет площадь решетки.
Диаметр магистрали если увеличивать.. То чтобы выравнять разницу давлений, там походу метровый воздуховод нужен)
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно выйти из ситуации?
Прощу прощения за такой вопрос, на то она и песочница))